Q28.
運轉中冷凝器之出水溫度一定比冷凝器之冷凝溫度
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q28
難易度分析
2 / 5
此題要求判斷冷凝器出水溫度與冷凝溫度之間的物理關係。解題關鍵在於理解熱傳導必須存在溫差驅動,並考量熱交換效率與接近溫度的基本熱力學邏輯,屬於基本觀念的直接檢驗。
正確答案:②低
② 低:依據熱交換原理,冷卻水吸收冷媒釋放之冷凝潛熱後溫度上升,但出水溫仍必須低於冷凝溫度才能維持有效之溫差驅動熱傳,此溫差稱為接近溫度 (Approach Temperature),一般約為 3~5°C。
錯誤選項解析
- ① 高:出水溫度高於冷凝溫度違反熱傳基本原理,若水溫高於冷媒冷凝溫度,熱量將無法從冷媒傳遞至冷卻水,冷凝作用無法進行。
- ③ 一樣:若出水溫與冷凝溫度完全相同,則兩者間無溫差存在,熱傳速率為零,冷凝器無法發揮散熱功能,系統將無法正常運轉。
- ④ 不一定:此關係為熱力學必然結果而非隨機變數,只要冷凝器正常運轉,出水溫必定低於冷凝溫度,並非「不一定」之情況。
Learning Tip
"本題核心考點為冷凝器熱交換之溫差關係。冷卻水進出水溫均須低於冷媒冷凝溫度,否則無法形成有效熱傳。常考陷阱為混淆「進出水溫差」與「水溫與冷凝溫度之關係」,實務上接近溫度過大代表冷凝器可能結垢或水量不足,為故障排除之重要判斷依據。"
學員答題分佈
①高0%
②低0%
③一樣0%
④不一定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!