Q99.
依據CNS 氣冷式箱型空調機之冷氣能力量測,下列哪些條件錯誤?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 試車調整 · Q99
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題型,要求考生必須精確辨識出多項不符合 CNS 標準的參數。題目結合了特定溫度數值的記憶,以及對「吸入空氣」與「出風空氣」物理概念的區分,增加了判斷的複雜度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 濕球溫度25°C:此條件錯誤。CNS標準規定室內側濕球溫度應為19°C(或19.5°C),而非25°C;25°C濕球溫度過高,不符合標準測試工況之要求。
- ④ 室外出風空氣乾球溫度55°C:此條件錯誤。CNS標準規範的是室外吸入空氣之溫度條件,而非「出風空氣」溫度;55°C並非標準量測條件中規定的參數。
錯誤選項解析
- ① 室內吸入空氣乾球溫度27°C:室內吸入空氣乾球溫度27°C為CNS標準規定之正確測試條件,此為氣冷式箱型空調機冷氣能力量測時,室內側進風的標準乾球溫度設定。
- ③ 室外吸入空氣乾球溫度35°C:室外吸入空氣乾球溫度35°C為CNS標準規定之正確測試條件,此為室外側散熱環境的標準乾球溫度設定。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於混淆吸入空氣溫度與出風空氣溫度。CNS 13783規範氣冷式箱型空調機之標準測試條件為:室內側乾球27°C/濕球19°C,室外側乾球35°C。切記濕球溫度19°C代表室內空氣含濕量狀態,而室外側僅規範進風條件,不規範出風溫度。"
學員答題分佈
①室內吸入空氣乾球溫度27°C0%
②濕球溫度25°C0%
③室外吸入空氣乾球溫度35°C0%
④室外出風空氣乾球溫度55°C0%