LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q99
中等
正確率 -
Q99.

液壓縮時,壓縮機較不易損壞的是

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q99

難易度分析

3 / 5

此題目要求考生具備對不同壓縮機結構特點與其運作原理的深刻理解,並需分析在液態冷媒回流的情況下,各機型內部零件(如活塞、轉子、葉輪等)受到的物理衝擊與損壞機制。這屬於需要精確區分不同機型特性,並將物理原理應用於實際損壞風險分析的專業判斷題。

正確答案:②螺旋式

② 螺旋式:螺旋式壓縮機利用一對相互嚙合的螺旋形轉子(陽轉子與陰轉子)進行壓縮,其連續嚙合壓縮機制允許少量液態冷媒通過而不致造成災難性損壞,轉子間的容積式輸送特性使其對液壓縮的耐受度最高,故較不易損壞。

錯誤選項解析

  • ① 往復式:往復式壓縮機依靠活塞在氣缸內往復運動進行壓縮,由於液體不可壓縮的特性,當液態冷媒進入氣缸時會造成液壓縮(Liquid Slugging),極易導致閥片破裂、連桿彎曲甚至曲軸損壞,因此非常容易因液壓縮而損壞。
  • ③ 離心式:離心式壓縮機依靠高速旋轉的葉輪對氣體做功,當液態冷媒進入時會造成葉輪不平衡與軸承過載,高速運轉下(通常達數千 RPM)液體衝擊極易導致葉輪變形或軸封損壞,對液壓縮相當敏感。
  • ④ 迴轉式:迴轉式壓縮機(如滾轉活塞式或葉片式)依靠偏心轉子在氣缸內旋轉壓縮,液態冷媒進入壓縮室時同樣會因不可壓縮性造成葉片斷裂、滾轉活塞卡死或馬達過載,抗液壓縮能力不佳。
Learning Tip

"本題核心考點為各類壓縮機對液壓縮的耐受度比較。螺旋式壓縮機因採容積式連續嚙合設計,對少量液態冷媒最具容忍力;而往復式與迴轉式皆因封閉壓縮室內的不可壓縮液體而極易損壞。實務上應嚴格避免蒸發器過液或膨脹閥開度過大導致回液,並確保回氣過熱度在合理範圍(通常 5~8°C),以保護壓縮機。"

學員答題分佈

①往復式0%
②螺旋式0%
③離心式0%
④迴轉式0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!