LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q4
簡單
正確率 -
Q4.

氣冷式箱型空調機,當冷媒充灌量不足時,其冷凝器進出風之溫差會

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q4

難易度分析

2 / 5

此題考查冷媒充灌量對冷凝器熱交換過程之影響,需具備理解冷媒循環量與排熱量之間直接關聯的基礎知識,並能判斷熱量變化對溫度差異的物理作用。

正確答案:②變小

② 變小:當冷媒充灌量不足時,進入冷凝器的高壓高溫氣態冷媒量減少,冷凝過程中釋放的熱量降低,導致冷凝器出口空氣溫度上升幅度減小,因此進出風溫差變小。

錯誤選項解析

  • ① 變大:冷媒充灌量不足會導致冷凝器內可供冷凝的冷媒量減少,排熱量下降,因此進出風溫差會變小而非變大。此選項混淆了冷媒過量與不足的影響。
  • ③ 不變:冷凝器的進出風溫差取決於冷媒的排熱量,冷媒不足時排熱量必然改變,溫差不會維持不變。此選項忽略了冷媒循環量與熱交換量的直接關聯。
  • ④ 不一定:在氣冷式箱型空調機的標準運轉條件下,冷媒不足對冷凝器進出風溫差的影響方向是明確的(變小),並非不確定。此選項缺乏對熱力學原理的掌握。
Learning Tip

"本題核心考點為冷媒充灌量與冷凝器排熱量的關係。冷媒不足時,冷凝器內參與熱交換的冷媒減少,排熱量降低,導致進出風溫差變小。常考陷阱是將冷凝器與蒸發器的現象混淆:冷媒不足時,蒸發器側的進出風溫差也會變小,但兩者原因不同(蒸發器是因吸熱量減少)。實務檢修時,應同時量測高低壓壓力、運轉電流及進出風溫差,綜合判斷故障原因。"

學員答題分佈

①變大0%
②變小0%
③不變0%
④不一定0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!