LONGEPASS
Q70.

冷媒量不足時,會有的現象是

冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q70

難易度分析

2 / 5

此題要求辨識冷媒不足對系統參數的影響,涉及壓力變化與電流負載的關聯性。考生需精確區分壓力升降方向與電流增減規律,若僅憑直覺而不理解壓縮機運轉負荷的物理變化,容易選錯選項。

正確答案:③電流變小

③ 電流變小:冷媒不足時,壓縮機的運轉負載減輕,馬達所需運轉電流隨之下降。這是因為壓縮的冷媒氣體量減少,壓縮功降低所致。

錯誤選項解析

  • ① 高壓壓力變高:高壓壓力會因冷媒循環量減少而降低,而非變高。冷媒不足時,壓縮機排氣量減少,導致冷凝壓力下降。
  • ② 低壓壓力變高:低壓壓力會因蒸發器內冷媒填充量不足而降低,而非變高。回氣量減少使吸氣壓力下降。
  • ④ 電流變大:電流會因壓縮負載減輕而變小,而非變大。電流變大通常發生在系統過載或冷媒過量時。
Learning Tip

"本題核心考點為冷媒量與系統運轉參數的關聯性。冷媒不足時,高低壓均會下降、運轉電流減小、冷卻效果變差。實務上常與「冷媒過多」或「系統堵塞」的症狀混淆,需特別區分:冷媒過多時高低壓會偏高、電流增大;毛細管堵塞時低壓會呈現真空狀態。檢修時應搭配高低壓錶組與鉤錶綜合判斷。"

學員答題分佈

①高壓壓力變高0%
②低壓壓力變高0%
③電流變小0%
④電流變大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!