LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q21
簡單
正確率 -
Q21.

使用感溫式膨脹閥之蒸發器,經測得過熱度太高的可能原因為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q21

難易度分析

2 / 5

此題考查冷凍系統基本運作原理中,冷媒充注量與過熱度之間的關聯性。考生需正確辨析冷媒充注量不足或過多時,對蒸發器內冷媒狀態(氣液比例)及最終出口過熱度產生的不同影響,屬於基礎概念的理解與應用。

正確答案:②冷媒過少

② 冷媒過少:冷媒過少時,冷媒在蒸發器前半段即完全蒸發完畢,後半段管面僅進行氣體過熱,導致出口處的過熱度顯著升高,此為感溫式膨脹閥系統最常見的故障原因。

錯誤選項解析

  • ① 冷媒過多:冷媒過多會導致蒸發器內冷媒無法完全蒸發,造成過熱度偏低甚至產生液壓縮現象,與過熱度太高的狀況相反。
  • ③ 壓縮機超載運轉:壓縮機超載運轉屬於電氣或機械負載問題,主要影響壓縮機馬達電流與保護裝置動作,與過熱度高低無直接因果關係。
  • ④ 冰水溫度太高:冰水溫度太高會降低蒸發器的熱交換負載,使冷媒吸熱量減少,通常不會導致過熱度升高,反而可能使系統冷凍能力下降。
Learning Tip

"過熱度是判斷感溫式膨脹閥(TXV) 運作狀態的核心指標。常考陷阱在於混淆「冷媒量」與過熱度的關係:冷媒不足→過熱度高、冷媒過多→過熱度低。實務上應同時量測蒸發器進出口溫度與壓力,並檢查膨脹閥感溫包安裝位置是否鬆脫或隔熱不良,這些都會影響過熱度讀值。"

學員答題分佈

①冷媒過多0%
②冷媒過少0%
③壓縮機超載運轉0%
④冰水溫度太高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!