Q121.
壓縮機吸氣端過熱度增加是因
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q121
難易度分析
4 / 5
此題屬複選題型,要求考生必須全面掌握膨脹閥控制機制與過熱度變化的關聯。除了需理解冷媒供應量與過熱度的正向關係外,還需具備判斷感溫筒功能異常如何進一步影響系統參數的邏輯推導能力,判斷難度較單一選擇題更高。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 膨脹閥開度太小:膨脹閥開度太小會導致流入蒸發器的冷媒流量不足,冷媒在蒸發器內提前完全蒸發,使剩餘管路持續吸收熱量而產生過熱度增加的現象。
- ④ 膨脹閥感溫筒漏氣:膨脹閥感溫筒漏氣會使感溫筒內部充填介質壓力喪失,導致閥體彈簧將閥針推回而關小閥口,冷媒供應量減少,進而使吸氣過熱度上升。
錯誤選項解析
- ② 冷卻水減少:冷卻水減少主要影響冷凝器的散熱效果,會導致冷凝壓力與冷凝溫度升高,而非直接造成吸氣端過熱度增加。
- ③ 壓縮機卸載:壓縮機卸載是透過氣缸卸載機構減少壓縮機的運轉容量,此時冷媒循環量隨之降低,吸氣過熱度通常會下降或維持穩定,不會因此增加。
Learning Tip
"本題核心考點為膨脹閥(TXV)開度與過熱度的關聯性。切記:過熱度偏高代表冷媒流量不足(如膨脹閥開度小、感溫筒漏氣、過濾器堵塞);過熱度偏低則代表冷媒流量過多(如膨脹閥開度過大、感溫筒安裝位置錯誤)。實務檢修時,應優先確認感溫筒是否緊貼吸氣管並正確隔熱,以及膨脹閥是否有冰堵或髑堵現象。"
學員答題分佈
①膨脹閥開度太小0%
②冷卻水減少0%
③壓縮機卸載0%
④膨脹閥感溫筒漏氣0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!