Q114.

冰水主機若冷凝器進水溫度28℃,出水溫度38℃,其可能的原因為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q114

難易度分析

3 / 5

此題涉及冷卻水系統與冰水系統的熱交換原理區分。考生必須能正確辨識冷凝器側(冷卻水)與蒸發器側(冰水)的溫差變化與流量變動之間的因果關係,並判斷出異常溫差增大的物理意義,屬於具備特定系統診斷邏輯的基礎專業判斷題。

正確答案:③冷卻水流量過小

③ 冷卻水流量過小:冷卻水流量過小時,單位體積冷卻水吸收的冷凝熱增加,導致進出水溫差異常增大(正常約5℃,此題達10℃),同時會使冷凝壓力上升,影響主機運轉效率。

錯誤選項解析

  • ① 冰水流量過小:冰水流量過小會影響蒸發器側的溫差變化,導致冰水進出水溫差增大,但與冷凝器冷卻水溫差異常無直接關聯。
  • ② 冰水流量過大:冰水流量過大會使蒸發器側冰水溫差縮小,與冷凝器進出水溫差達10℃的異常現象無關。
  • ④ 冷卻水流量過大:冷卻水流量過大會使冷卻水溫差縮小(低於正常值),而非增大;實際情況應為流量不足才會造成溫差過大。
Learning Tip

"本題核心考點為冷凝器熱交換原理與冷卻水系統故障診斷。正常冷卻水溫差約為4~6℃,若達8~10℃以上即表示冷卻水流量不足或冷凝器管束結垢導致熱傳效率下降。實務上需區分冰水側(蒸發器)與冷卻水側(冷凝器)的故障徵兆,兩者溫差異常對應不同的系統問題,切勿混淆。"

學員答題分佈

①冰水流量過小0%
②冰水流量過大0%
③冷卻水流量過小0%
④冷卻水流量過大0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!