Q36.

冰水主機當冰水溫度到達所設定卸載溫度時,壓縮機未能正常卸載運轉,可能的原因為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q36

難易度分析

3 / 5

此題要求辨識特定控制邏輯失效的根本原因。考生必須具備區分設備「保護機制」與「控制訊號機制」的能力,並能精確判斷感測元件失效對系統運作狀態的直接影響,而非僅憑直覺判斷設備的異常現象。

正確答案:④溫度開關異常

④ 溫度開關異常:溫度開關異常是導致壓縮機未能正常卸載的直接原因,當感溫元件或卸載控制開關失效時,無法在設定溫度到達時發出卸載訊號,使壓縮機持續全載運轉。

錯誤選項解析

  • ① 負載過小:負載過小會導致壓縮機更容易卸載而非無法卸載,此情況與題目描述的故障現象相反,實際上是促進卸載的因素。
  • ② 冷媒太多:冷媒太多主要影響系統高壓側壓力與冷凝效果,可能導致高壓跳脫或壓縮機過載,但與卸載控制機制無直接關聯。
  • ③ 油壓太高:油壓太高通常會觸發油壓保護開關動作而停機,並非造成壓縮機未能卸載運轉的原因,油壓系統與卸載控制屬不同迴路。
Learning Tip

"此類題型常考冰水主機卸載控制機制的故障判斷。需區分溫度開關(控制卸載訊號)、油壓開關(保護壓縮機潤滑)與壓力開關(高低壓保護)各自的功能與故障現象,實務上溫度感測器漂移或控制接點黏著是最常見的卸載失效原因。"

學員答題分佈

①負載過小0%
②冷媒太多0%
③油壓太高0%
④溫度開關異常0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!