Q49.
感溫膨脹閥之感溫筒固定不良時,將使冷媒流量
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q49
難易度分析
3 / 5
此題要求辨析感溫元件感測訊號錯誤時,對於閥門開度及冷媒流量產生的方向性影響。考生需精確區分感測溫度偏高與偏低時,閥門驅動機制的差異,屬於測試基礎概念應用與故障診斷能力的觀念題。
正確答案:②增加
② 增加:感溫筒未緊密貼合於蒸發器出口管壁時,會感知到較高之環境溫度而非實際冷媒溫度,閥體誤判過熱度過高而驅使閥針開大,導致冷媒流量增加,可能造成液壓縮風險。
錯誤選項解析
- ① 減少:感溫筒固定不良時,閥體誤判為過熱度過大而開大閥口,冷媒流量會增加而非減少。流量減少通常發生在感溫筒洩漏或彈簧預壓力過大的情況。
- ③ 不變:熱力膨脹閥的冷媒流量受感溫筒溫度訊號直接控制,固定不良會改變閥針開度,流量必然受影響而非保持不變。
- ④ 不一定:感溫筒固定不良的效應具有明確方向性:因感知溫度偏高,閥口必然趨向開大,冷媒流量確定增加,並非不確定之結果。
Learning Tip
"熱力膨脹閥之感溫筒必須以束帶緊密固定於蒸發器出口水平管段(建議 4~8 點鐘方向),並確實隔熱。此類考題常混淆感溫筒鬆脫(流量增加→液壓縮)與感溫系統冷媒洩漏(流量減少→過熱度過大)之故障現象,務必釐清兩者機制的差異。"
學員答題分佈
①減少0%
②增加0%
③不變0%
④不一定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!