Q154.
感溫式膨脹閥之感溫筒固定不良時,將導致
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q154
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題型,要求考生精確掌握感溫元件失效後的連鎖反應邏輯。需辨別感溫筒固定不良導致的感溫誤差,及其對閥門開度、過熱度、低壓壓力以及馬達電流等多項系統參數的複合影響,且須區分與感溫元件洩漏時完全相反的物理機制。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 過熱度會減少:感溫筒未能緊貼吸氣管外壁時,無法正確感知管溫,膨脹閥誤判為過熱度過大而開大閥門,使過熱度降低。
- ④ 馬達電流增加:冷媒流量增加使壓縮機負載上升,運轉電流隨之增加,長期可能導致馬達過載。
錯誤選項解析
- ① 低壓壓力下降:感溫筒固定不良會使膨脹閥開度變大,冷媒流量增加,導致低壓壓力上升而非下降。
- ③ 冷媒流量減少:感溫筒固定不良會使膨脹閥開度變大,冷媒流量增加而非減少,可能造成液壓縮風險。
Learning Tip
"感溫式膨脹閥的感溫筒必須緊密固定於壓縮機吸氣管上,並確實隔熱。此類題型常考「固定不良→閥門開大→過熱度↓、低壓↑、電流↑」的連鎖反應,易與「感溫筒冷媒洩漏導致閥門關小」的情況混淆,務必釐清兩者對系統參數的相反影響。"
學員答題分佈
①低壓壓力下降0%
②過熱度會減少0%
③冷媒流量減少0%
④馬達電流增加0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!