Q53.
某冷凍機正常運轉時,高壓錶壓力為14kg f/cm 2 G,壓縮比為15,則其低壓錶壓力(kgf/cm 2 G)為?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q53
難易度分析
3 / 5
此題要求結合壓縮比定義與壓力單位換算進行計算。考生必須精確區分錶壓與絕對壓力的差異,並依序完成單位轉換、比例計算與二次轉換的邏輯流程,若僅單純使用題目給出的錶壓數值進行比例計算,將會導致錯誤結果。
正確答案:②0
② 0:高壓14 kgf/cm²G換算絕對壓力為14+1=15 kgf/cm²abs。由壓縮比=絕對高壓/絕對低壓=15,可得絕對低壓=15/15=1 kgf/cm²abs,換算錶壓為1-1=0 kgf/cm²G,符合題意。
錯誤選項解析
- ① -1:壓縮比定義為絕對高壓與絕對低壓之比值。若低壓為-1 kgf/cm²G(即真空狀態),換算絕對壓力為0 kgf/cm²abs,將導致壓縮比趨近無限大,與題目給定壓縮比15不符。
- ③ 1:若低壓為1 kgf/cm²G,則絕對低壓為2 kgf/cm²abs,此時壓縮比=15/2=7.5,與題目給定的壓縮比15不符。此為混淆錶壓與絕對壓力的常見錯誤。
- ④ 2:若低壓為2 kgf/cm²G,則絕對低壓為3 kgf/cm²abs,此時壓縮比=15/3=5,與題目給定的壓縮比15不符。此選項誤用壓力換算關係。
Learning Tip
"本題核心考點為壓縮比計算與錶壓/絕對壓力換算。切記:絕對壓力=錶壓+1 kgf/cm²(大氣壓),壓縮比=絕對排氣壓力/絕對吸氣壓力。實務上壓縮比過高會導致排氣溫度過高與容積效率下降,是冷凍系統故障診斷的重要指標。"
學員答題分佈
①-10%
②00%
③10%
④20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!