Q119.
R-22 冷凍機運轉時,低壓指示5kg f/cm 2 G 可能是指
冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q119
難易度分析
4 / 5
此題要求識別所有屬於系統低壓側的組成部分,屬於多重判斷題型。考生必須具備判斷冷凍循環中各組件壓力關係的能力,並區分低壓側組件(如蒸發器、壓縮機吸入口及曲軸箱)與高壓側組件(如冷凝器)的物理界線,任何一個選項的誤判都會導致無法獲得完整分數。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 壓縮機吸入壓力:壓縮機吸入壓力即為低壓側壓力,R-22 系統運轉時蒸發器出口至壓縮機吸入口的壓力約為 5 kgf/cm²G(對應蒸發溫度約 5°C),此為低壓錶的正常讀數範圍。
- ③ 蒸發器壓力:蒸發器壓力為低壓側核心參數,R-22 在一般空調工況下蒸發壓力約為 5 kgf/cm²G,與題目所述低壓指示值相符,代表蒸發器內的飽和壓力狀態。
- ④ 壓縮機曲軸箱壓力:壓縮機曲軸箱壓力與吸入側壓力相通,運轉時曲軸箱內部壓力與壓縮機吸入口壓力基本一致,因此低壓指示 5 kgf/cm²G 亦可代表曲軸箱壓力。
錯誤選項解析
- ② 冷凝器壓力:冷凝器壓力屬於高壓側壓力,R-22 在標準冷凝溫度(約 40~45°C)下對應的壓力約為 15~17 kgf/cm²G,遠高於 5 kgf/cm²G,因此此選項錯誤。
Learning Tip
"本題考點為冷凍循環系統高低壓側的壓力分界。低壓側包含蒸發器、壓縮機吸入口及曲軸箱,壓力相近;高壓側包含冷凝器與壓縮機排出口,壓力顯著較高。R-22 於空調工況下,低壓約 4~6 kgf/cm²G、高壓約 15~18 kgf/cm²G。實務檢修時,低壓錶接於服務閥低壓側,讀數異常偏低可能表示冷媒不足或膨脹閥開度過小,偏高則可能為壓縮機閥片損壞或系統過載。"
學員答題分佈
①壓縮機吸入壓力0%
②冷凝器壓力0%
③蒸發器壓力0%
④壓縮機曲軸箱壓力0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!