Q60.
冷媒液管發生閃蒸(Flashing)時,可能使
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q60
難易度分析
2 / 5
此題考查冷凍循環中特定物理現象對壓力系統的影響路徑。評分重點在於能否正確區分閃蒸現象發生於液管側時,其影響範圍是針對蒸發端的供液量,還是針對冷凝端的壓力變化。考生需具備理解冷媒狀態改變如何透過系統組件(如膨脹閥與蒸發器)傳導至壓力變化的邏輯能力。
正確答案:①蒸發壓力下降
① 蒸發壓力下降:閃蒸(Flashing) 會使液態冷媒在液管中提前氣化,導致進入膨脹閥的液態冷媒量減少,蒸發器內可供蒸發的冷媒不足,因而使蒸發壓力下降。
錯誤選項解析
- ② 蒸發壓力升高:閃蒸會減少進入蒸發器的液態冷媒流量,導致蒸發壓力下降而非升高,此選項因果關係相反。
- ③ 冷凝壓力下降:閃蒸發生於液管側,主要影響蒸發器端的冷媒供應量,與冷凝壓力無直接關聯,冷凝壓力取決於散熱條件與壓縮機排氣量。
- ④ 冷凝壓力升高:液管閃蒸不會直接導致冷凝壓力升高,冷凝壓力主要受冷凝溫度與散熱效果影響,兩者屬不同系統區段。
Learning Tip
"本題核心考點為閃蒸現象對系統壓力的影響路徑。閃蒸是因液管壓力降或過冷度不足導致液態冷媒提前氣化,其直接後果是蒸發器供液量減少,進而使蒸發壓力下降。常考陷阱為混淆蒸發壓力與冷凝壓力的影響關係,需記住液管問題主要影響蒸發端而非冷凝端。實務上應確保足夠的過冷度以避免閃蒸發生。"
學員答題分佈
①蒸發壓力下降0%
②蒸發壓力升高0%
③冷凝壓力下降0%
④冷凝壓力升高0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!