Q18.
冷媒在液管中發生閃變時會使冷凍能力
冷凍空調裝修 · 乙級 · 冷媒循環系統處理 · Q18
難易度分析
2 / 5
此題要求判斷特定物理現象對系統效能的影響方向。屬於基礎熱力學概念的單一因果關係判定,考生需正確掌握冷媒狀態改變對蒸發器供液量及換熱效率的影響邏輯。
正確答案:①降低
① 降低:閃變(Flash Gas)會使部分液態冷媒提前汽化,導致進入蒸發器的有效液態冷媒減少,單位質量冷凍能力下降,同時降低蒸發器的熱交換效率。
錯誤選項解析
- ② 不變:閃變會改變冷媒的乾度(Quality)與流量特性,使系統運轉狀態偏離設計條件,因此冷凍能力不可能維持不變。
- ③ 增加:閃變產生的是無效的早期汽化冷媒,並非增加有效製冷量,反而會因質量流量減少與蒸發壓力異常而降低整體冷凍能力。
- ④ 兩者不相關:液管閃變與冷凍能力具有明確的負相關關係,閃變程度越嚴重,系統的有效冷凍能力下降幅度越大,兩者密切相關。
Learning Tip
"本題核心考點為液管閃變對冷凍能力的影響機制。常見陷阱是誤認為汽化會增加冷卻效果,實際上閃變會造成膨脹閥供液不穩定、蒸發器有效換熱面積減少。實務上應確保液管過冷度(Subcooling)足夠(一般建議 3~5°C 以上),並檢查乾燥過濾器是否堵塞、管路壓降是否過大,以避免閃變現象發生。"
學員答題分佈
①降低0%
②不變0%
③增加0%
④兩者不相關0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!