Q62.
蒸發壓力降低則壓縮機在單位時間之吸入冷媒量會
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q62
難易度分析
3 / 5
此題目考查熱力學基本參數間的連動關係。考生必須具備精確區分容積流量與質量流量的能力,並理解壓力變動如何透過影響氣體密度與比容積,進而改變單位時間內吸入的冷媒質量,屬於冷凍循環系統中基礎但關鍵的概念應用。
正確答案:③減少
③ 減少:依據壓縮機質量流量公式,當蒸發壓力降低時,冷媒蒸氣比容積增大、密度減小,在壓縮機轉速與行程不變的情況下,單位時間內吸入的冷媒質量減少,此為冷凍循環基本原理。
錯誤選項解析
- ① 增加:蒸發壓力降低時,冷媒蒸氣的比容積增大,導致壓縮機每次吸入行程所吸入的冷媒質量減少,而非增加。此選項混淆了壓力與流量的關係。
- ② 不變:壓縮機的容積排氣量雖為固定值,但吸入冷媒的質量流量會隨蒸發壓力變化而改變。蒸發壓力下降使冷媒密度降低,單位時間吸入量必然減少,並非不變。
- ④ 增減不定:蒸發壓力與壓縮機吸入冷媒量之間存在明確的熱力學關係,變化方向固定為反向變動,並非增減不定。此選項忽略了壓力-比容積的確定性關聯。
Learning Tip
"本題核心考點為蒸發壓力與壓縮機質量流量之關係。常考陷阱在於混淆「容積流量」(固定)與「質量流量」(隨壓力變化)。實務上,蒸發壓力過低不僅使製冷能力下降,更可能導致壓縮機過熱與結霜異常,檢定時需特別注意比容積、密度與質量流量三者間的連動關係。"
學員答題分佈
①增加0%
②不變0%
③減少0%
④增減不定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!