LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q62
簡單
正確率 -
Q62.

往復式壓縮機啟動後,不久即停原因為

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q62

難易度分析

2 / 5

此題屬於基礎故障診斷題型,主要考查壓縮機保護機制與供電品質之間的因果關係。考生需要精確辨別各項操作因素(如溫度、壓力設定值、負荷量)對系統啟動穩定性的影響,並排除容易混淆的保護裝置動作邏輯。

正確答案:②電壓過低

② 電壓過低:電壓過低時,壓縮機馬達為維持輸出功率會使運轉電流升高,觸發過載保護器動作而切斷電源,導致啟動後不久即停機。

錯誤選項解析

  • ① 冷卻水溫太低:冷卻水溫太低反而有助於散熱,不會導致壓縮機啟動後不久即停機;若冷卻水溫過高才可能因散熱不良引起高壓跳脫。
  • ③ 冷氣負荷太大:冷氣負荷太大會使壓縮機運轉時間延長以達到設定溫度,而非啟動後立即停機;此現象與過載保護或低電壓無關。
  • ④ 高壓開關設定太高:高壓開關設定太高會使保護開關更不易跳脫,不會造成停機;若設定過低才可能在正常壓力下誤動作而切斷壓縮機。
Learning Tip

"往復式壓縮機啟動後不久停機,核心考點在於過載保護機制的觸發條件。低電壓導致電流過大是最常見原因,實務上應優先檢查供電電壓是否在額定範圍內(±10%)。常考陷阱為混淆「高壓開關設定過高/過低」的效果:設定過高=不易跳脫,設定過低=容易誤跳。"

學員答題分佈

①冷卻水溫太低0%
②電壓過低0%
③冷氣負荷太大0%
④高壓開關設定太高0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!