冷凍空調裝修/故障排除/Q74
中等
正確率 -
Q74.

空調箱之出風溫度偏高,進出水溫差偏大可能之原因為何?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q74

難易度分析

3 / 5

此題要求考生進行多重條件的邏輯判斷,必須同時對出風溫度變化與進出水溫差變化進行因果分析。考生需具備區分熱交換效率、空氣流量與水流量對系統熱平衡影響的能力,並精確判斷各項故障現象與物理參數變化的對應關係,若僅掌握單一變量而不進行綜合判斷,容易產生誤判。

正確答案:④冰水流量不足

④ 冰水流量不足:冰水流量不足時,水在盤管內流速降低、停留時間延長,吸收更多熱量導致進出水溫差增大;同時因總冷卻能力下降,出風溫度會偏高,完全符合題目所述之故障現象。

錯誤選項解析

  • ① 盤管太髒:盤管太髒會導致熱交換效率下降,使傳熱量減少,此時進出水溫差會偏小而非偏大,因為水無法充分吸收空氣中的熱量。
  • ② 冰水主機噸位不足:冰水主機噸位不足會造成供水溫度偏高,但進出水溫差通常會縮小或維持正常,因為整體熱交換量不足,並非本題所述之溫差偏大現象。
  • ③ 風量太少:風量太少時,空氣在盤管內停留時間增長,熱交換更充分,反而會使出風溫度偏低,且進出水溫差也會縮小,與題目描述的症狀相反。
Learning Tip

"本題核心考點在於理解冰水流量與進出水溫差的反比關係。流量不足→溫差變大;流量正常但熱交換不良→溫差變小。實務上應優先檢查冰水泵運轉狀態、管路閥門開度及Y型過濾器是否堵塞,此為冷凍空調乙丙級檢定常見之故障排除題型。"

學員答題分佈

①盤管太髒0%
②冰水主機噸位不足0%
③風量太少0%
④冰水流量不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!