Q115.
冰水主機若冷凝器進水溫度37℃,出水溫度41℃,其可能的原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q115
難易度分析
3 / 5
此題要求透過冷凝器進出水溫的數值判讀系統故障點。考生必須同時觀察進水溫度的絕對值與進出水溫差(ΔT)的變化,判斷問題是出在水流量(影響溫差)或是冷卻水塔散熱能力(影響整體溫度),屬於需具備數據邏輯分析能力的專業判斷題。
正確答案:①冷卻水塔冷卻能力不足
① 冷卻水塔冷卻能力不足:冷卻水塔冷卻能力不足時,無法有效將循環水降溫,導致返回冷凝器的進水溫度偏高(37℃),經冷凝器吸熱後出水溫度進一步升高至41℃,此為典型冷卻塔散熱效能下降之故障現象。
錯誤選項解析
- ② 冷卻水塔冷卻能力太大:若冷卻水塔冷卻能力太大,進水溫度應明顯偏低(通常低於32℃),與題幹所述37℃進水溫度偏高的現象矛盾,故此選項錯誤。
- ③ 冷卻水流量過小:冷卻水流量過小會導致進出水溫差(ΔT)顯著增大(通常超過5℃以上),而題幹溫差為4℃屬正常範圍,主要問題在於整體水溫偏高而非流量不足。
- ④ 冷卻水流量過大:冷卻水流量過大會使進出水溫差縮小(通常低於3℃),且進水溫度應偏低,與題幹37℃進水、41℃出水之現象不符。
Learning Tip
"本題核心考點為冷凝器進出水溫差判讀。正常冰水主機冷凝器進出水溫差約為3~5℃,若溫差正常但整體水溫偏高,代表冷卻水塔散熱能力不足,常見原因包括風扇馬達故障、填料堵塞或環境濕球溫度過高;若溫差過大則指向水流量不足(如泵浦效能下降或管路阻塞)。實務檢修時應先確認濕球溫度是否在設計範圍內,再逐一排查冷卻塔與管路系統。"
學員答題分佈
①冷卻水塔冷卻能力不足0%
②冷卻水塔冷卻能力太大0%
③冷卻水流量過小0%
④冷卻水流量過大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!