Q136.
往復式壓縮機高壓閥片氣密不良時,可能會導致
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q136
難易度分析
4 / 5
本題為複選題型,要求考生必須全面掌握壓縮機壓力與溫度變化的連動邏輯。考生需具備區分不同閥片故障所導致之壓力變化方向(吸入與吐出側)之能力,且需排除電流變化等干擾選項,對知識的精密度要求較高。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 壓縮機吐出端溫度上升:往復式壓縮機的高壓閥片氣密不良時,高溫高壓冷媒氣體會從吐出側回流至壓縮室,導致壓縮機反覆壓縮已升溫的氣體,使吐出端溫度上升。
- ③ 吸入壓力升高、吐出壓力降低:高壓閥片洩漏時,部分已壓縮的高壓氣體會倒流回壓縮室及吸入側,造成吸入壓力升高;同時因有效吐出量減少,吐出壓力降低,此為典型閥片故障現象。
錯誤選項解析
- ② 吐出壓力降低、吸入壓力降低:高壓閥片氣密不良會造成吐出壓力降低,但因氣體回流至吸入側,吸入壓力會升高而非降低,此選項對吸入壓力的描述錯誤。
- ④ 壓縮機運轉電流上升:高壓閥片氣密不良會使壓縮機的壓縮效率下降、負載減輕,運轉電流通常會下降或維持正常,而非上升;電流上升多見於壓縮機過載或機械卡滯狀況。
Learning Tip
"往復式壓縮機閥片故障是冷凍空調乙丙級檢定常考題型。關鍵觀念:高壓閥片洩漏會造成「吸入壓力升高、吐出壓力降低、吐出溫度上升」的三聯徵兆,易與低壓閥片故障(吸入壓力降低、吐出壓力降低)混淆。實務上可藉由高低壓錶組讀值與壓縮機表面溫度快速判斷故障位置。"
學員答題分佈
①壓縮機吐出端溫度上升0%
②吐出壓力降低、吸入壓力降低0%
③吸入壓力升高、吐出壓力降低0%
④壓縮機運轉電流上升0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!