Q3.
高壓閥片不緊閉,可能會使
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q3
難易度分析
3 / 5
此題需精確掌握壓縮機內部流體動力學的變化規律,特別是高壓側與低壓側之間因密封失效而產生的壓力相互影響。選項設計包含多種壓力升降組合,旨在測試考生是否能區分單純壓力變化與兩側壓力連動的因果關係,屬於基礎概念的應用與辨析題型。
正確答案:①吸入壓力升高吐出壓力降低
① 吸入壓力升高吐出壓力降低:高壓閥片密封不良時,壓縮機排氣側的高壓冷媒會逆流回吸氣側,導致吸入壓力升高且吐出壓力降低,此為壓縮機閥片洩漏的典型故障現象。
錯誤選項解析
- ② 吐出壓力升高:閥片不緊閉會造成冷媒洩漏逆流,吐出壓力應降低而非升高,因部分高壓氣體無法有效排出而回流至低壓側。
- ③ 吸入壓力降低:高壓閥片洩漏時,高壓冷媒倒灌會使吸入壓力上升而非降低,此選項與實際物理現象相反。
- ④ 吐出壓力降低吸入壓力降低:雖然吐出壓力降低正確,但吸入壓力應升高而非降低,此選項後半段描述錯誤,不符合閥片洩漏的壓力變化特性。
Learning Tip
"此題核心考點為壓縮機閥片洩漏對系統壓力的影響。高壓閥片負責控制冷媒單向流動,一旦密封失效會造成高低壓側串氣,使吸入壓力升高、吐出壓力降低,壓縮效率下降。實務上可透過高低壓錶組讀值交叉比對來診斷此故障,常與膨脹閥故障或系統堵塞的壓力變化混淆,需注意區分。"
學員答題分佈
①吸入壓力升高吐出壓力降低0%
②吐出壓力升高0%
③吸入壓力降低0%
④吐出壓力降低吸入壓力降低0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!