LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q153
困難
正確率 -
Q153.

氣冷式冰水主機冷凝器之冷凝能力與下列哪些項目有關?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q153

難易度分析

4 / 5

題目要求辨別氣冷式冷凝器的特定熱交換參數,需精確區分顯熱傳熱與潛熱傳熱的機制。考生必須判斷哪些物理量是決定空氣對流換熱效率與溫差驅動力的核心因子,並避免將水冷式系統的關鍵參數(如濕球溫度)誤用於氣冷式情境,具備複選判別的複雜度。

正確答案 (複選):②, ③

  • ② 風量:風量直接決定通過冷凝器盤管的空氣流量,風量越大則對流換熱係數越高,能有效帶走冷媒熱量,提升冷凝能力。
  • ③ 乾球溫度:乾球溫度代表空氣實際溫度,與冷凝溫度形成溫差(ΔT),此溫差為顯熱傳熱的驅動力,乾球溫度越低則冷凝效果越佳。

錯誤選項解析

  • ① 相對濕度:相對濕度主要影響蒸發式冷凝器或冷卻水塔的散熱效率,因氣冷式冷凝器以顯熱交換為主,空氣中水蒸氣含量對其冷凝能力影響極微。
  • ④ 濕球溫度:濕球溫度是評估水冷式系統或蒸發式冷凝器冷卻潛力的關鍵參數,氣冷式冷凝器僅依賴乾球溫度進行顯熱交換,與濕球溫度無直接關聯。
Learning Tip

"氣冷式與水冷式/蒸發式冷凝器的散熱機制差異為常考陷阱。氣冷式冷凝能力取決於風量與乾球溫度(顯熱傳熱);濕球溫度與相對濕度則是水冷式系統或冷卻水塔的關鍵參數,切勿混淆。實務上,夏季高溫(乾球溫度升高)會導致氣冷式主機冷凝壓力上升,進而降低系統COP值,需特別注意散熱空間之通風設計。"

學員答題分佈

①相對濕度0%
②風量0%
③乾球溫度0%
④濕球溫度0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!