Q156.
往復式冰水主機系統高壓壓力低,低壓壓力高,其可能原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q156
難易度分析
3 / 5
此題屬於複選題型,要求考生需精確辨析多個故障現象對系統壓力分布的影響。考生必須區分冷媒充填量、熱交換效率以及壓縮機內部組件失效(如閥片或卸載機構)對高、低壓側壓力的不同邏輯作用,具有一定的概念辨析難度。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 壓縮機卸載運轉:壓縮機卸載運轉時,部分汽缸停止壓縮作用,導致壓縮比下降,高壓側因壓縮能力不足而壓力降低,低壓側因壓縮氣體減少而壓力升高,符合題目所述之壓力異常現象。
- ④ 壓縮機吸入閥片損壞:壓縮機吸入閥片損壞時,壓縮行程中冷媒氣體會由損壞之閥片洩漏回低壓側,造成壓縮效率降低,使高壓側壓力下降、低壓側壓力上升,此為往復式壓縮機常見故障模式。
錯誤選項解析
- ① 冷媒太少:冷媒量不足會導致系統循環量減少,使高壓側與低壓側壓力同時偏低,而非高壓低、低壓高的現象。正確判斷應觀察是否兩側壓力皆低於正常值。
- ③ 蒸發器太髒:蒸發器太髒會造成熱交換效率惡化,使冷媒蒸發不良,導致低壓側壓力偏低,與題目所述低壓壓力高的現象相反。實務上應定期清洗蒸發器管束以維持熱傳效率。
Learning Tip
"本題核心考點為往復式壓縮機壓力異常之故障診斷。當出現高壓偏低、低壓偏高時,應優先懷疑壓縮機本身之壓縮效率問題,如閥片破損、活塞環磨損或卸載機構異常。常考陷阱在於將冷媒不足與壓縮不良混淆:冷媒不足會使兩側壓力皆偏低,而壓縮效率不良才會造成高壓低、低壓高的反向變化。實務檢修時應先量測壓縮機運轉電流與卸載機構作動狀態,再拆檢閥板組件。"
學員答題分佈
①冷媒太少0%
②壓縮機卸載運轉0%
③蒸發器太髒0%
④壓縮機吸入閥片損壞0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!