Q30.
下列何者非冰水主機引起低壓過低的原因?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q30
難易度分析
3 / 5
此題考查冷凍系統壓力異常的成因辨析,需要精確區分不同故障現象對高壓側與低壓側壓力的影響方向。考生必須掌握不凝結氣體、冷媒量不足及管路堵塞等狀況分別對系統壓力造成的具體變化邏輯,才能正確判別各選項之因果關係。
正確答案:④系統有不凝結氣體
④ 系統有不凝結氣體:系統存在不凝結氣體(如空氣)會佔據冷凝器空間,導致冷凝壓力異常升高而非降低,因此不會引起低壓過低,反而是造成高壓過高的主要原因。
錯誤選項解析
- ① 高壓過低:高壓過低會導致冷凝壓力不足,使進入膨脹閥前的液態冷媒壓力偏低,進而造成蒸發側低壓過低,屬於低壓過低的常見原因之一。
- ② 冷媒漏:冷媒洩漏會使系統內冷媒循環量減少,蒸發器內可供蒸發的冷媒不足,直接導致蒸發壓力下降,是低壓過低最典型的原因。
- ③ 冷媒乾燥過濾器半堵塞:冷媒乾燥過濾器半堵塞會造成冷媒流動受阻,在堵塞處產生節流效應,使下游冷媒供應量不足,進而引起蒸發壓力偏低。
Learning Tip
"此類故障排除題型常考低壓過低與高壓過高的成因區分。切記:不凝結氣體會使高壓上升、冷媒不足會使低壓下降;乾燥過濾器堵塞與膨脹閥開度過小均會造成低壓側供液不足。實務上檢修時應先確認冷媒量與系統真空度,再逐一排查節流元件與管路堵塞點。"
學員答題分佈
①高壓過低0%
②冷媒漏0%
③冷媒乾燥過濾器半堵塞0%
④系統有不凝結氣體0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!