LONGEPASS
冷凍空調裝修/安裝與維護/Q46
簡單
正確率 -
Q46.

半密式往復式冰水主機之低壓開關應裝接自於

冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q46

難易度分析

2 / 5

本題考查冷凍系統安全保護元件的精確安裝位置。考生必須能辨識不同管路位置產生的壓力落差,並理解低壓開關為了確保壓縮機獲得即時且準確的壓力訊號,其感測點應與壓縮機吸入端保持高度一致,而非僅參考蒸發器或其他管路位置。

正確答案:④壓縮機低壓端接口上

④ 壓縮機低壓端接口上:壓縮機低壓端接口為低壓開關的標準安裝位置,可直接感測進入壓縮機的實際吸氣壓力,確保當系統壓力異常降低時能即時切斷電路,防止壓縮機空轉或過熱損壞。

錯誤選項解析

  • ① 蒸發器上方:蒸發器上方並非低壓開關的正確安裝位置,此處無法準確反映壓縮機吸入側的實際壓力,且蒸發器內部壓力與壓縮機吸入口存在管路壓降差異。
  • ② 蒸發器下方:蒸發器下方同樣不適合安裝低壓開關,該位置可能受到液態冷媒積存影響,導致壓力感測失真,無法有效執行壓縮機低壓保護功能。
  • ③ 回流管上:回流管(吸氣管)雖接近低壓側,但管路上存在摩擦損失與熱交換效應,所測壓力與壓縮機實際吸入口壓力仍有落差,非最精確的感測點。
Learning Tip

"本題核心考點為低壓開關(Low Pressure Switch)的正確取壓位置。低壓開關主要保護壓縮機免於吸氣壓力過低造成的損害,必須安裝於最接近壓縮機吸入口處以取得最準確的壓力訊號。常見混淆為將蒸發器出口壓力與壓縮機吸入口壓力視為相同,實際上兩者因管路阻力存在壓降差異。實務上低壓開關的差動值(Differential)設定亦為檢定常考重點。"

學員答題分佈

①蒸發器上方0%
②蒸發器下方0%
③回流管上0%
④壓縮機低壓端接口上0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!