LONGEPASS
冷凍空調裝修/故障排除/Q122
困難
正確率 -
Q122.

冷卻水塔排氣呈現水蒸氣結霧現象時,下列哪些非其原因?

冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q122

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題,要求考生辨析系統性能指標與物理熱力學現象之間的本質差異。考生需精確區分哪些因素屬於設備運作效率(如水量、風量與冷卻能力),以及哪些因素屬於環境濕度與溫度的物理特性。由於需同時判別多個選項的真偽,且選項間存在極強的干擾性,增加了判斷的難度。

正確答案 (複選):①, ③, ④

  • ① 冷卻水塔水量不足:冷卻水塔水量不足主要影響熱交換效率與散熱性能,會導致冷凝溫度上升,但與排氣是否產生結霧現象無直接因果關係。結霧取決於排氣與環境空氣的溫濕度差,而非循環水量多寡。
  • ③ 冷卻能力下降:冷卻能力下降屬於系統性能問題,可能由填料老化、散熱不良等因素引起,但不會直接導致排氣結霧。結霧是濕空氣熱力學現象,與冷卻能力高低無關。
  • ④ 冷卻水塔風量不足:冷卻水塔風量不足會影響散熱效果使逼近溫度升高,但與排氣結霧無直接關聯。風量大小不改變排氣本身已接近飽和的事實,結霧關鍵仍在環境溫濕度條件。

錯誤選項解析

  • ② 周圍空氣之乾球溫度低於排氣露點溫度:周圍空氣乾球溫度低於排氣露點溫度正是結霧現象的根本原因。當排出的飽和濕空氣接觸到低溫環境時,水蒸氣凝結成微小水滴形成可見霧氣,此為正常的物理現象,並非故障。
Learning Tip

"本題考點在於區分結霧現象的物理成因與系統故障症狀。排氣結霧是濕空氣熱力學的自然結果,當環境乾球溫度低於排氣露點溫度時必然發生,尤其在低溫高濕季節常見。考生常將水量不足、風量不足等性能劣化因素與結霧混淆,實際上這些因素影響的是冷卻效率而非結霧與否。實務上結霧不代表設備異常,但若造成周邊環境影響可考慮加裝除水器或防霧裝置。"

學員答題分佈

①冷卻水塔水量不足0%
②周圍空氣之乾球溫度低於排氣露點溫度0%
③冷卻能力下降0%
④冷卻水塔風量不足0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!