Q141.
有關風管設計,下列敘述哪些正確?
冷凍空調裝修 · 乙級 · 安裝與維護 · Q141
難易度分析
4 / 5
此題為複選題型,要求對風管設計的各項關鍵環節進行全面判斷。考題涉及空間配置、流體力學計算、氣流分佈平衡及工程施工實務等多個範疇,需考生具備完整的系統性工程知識才能確保所有選項的正確性,判讀難度較單選題更高。
正確答案 (複選):①, ②, ③, ④
- ① 出、回風口選擇適當位置:出風口與回風口的適當位置選擇是風管設計的基礎,需避免氣流短路(supply air 直接被 return air 吸入),確保室內空氣分佈均勻並維持舒適的溫濕度環境。
- ② 風口、風量正確之分布:風口配置與風量分配必須符合空間熱負載需求,透過風量平衡計算使各區域達到設計換氣次數,避免局部過冷或過熱現象,確保空調系統效率。
- ③ 須規劃選擇與詳細計算通風壓損:通風壓損計算包含摩擦損失與局部損失(彎頭、漸縮/漸擴、風閥等),需精確核算總靜壓以選配適當之送風機,否則將導致風量不足或能源浪費。
- ④ 考量順暢性與容易施工:風管路線規劃需考量施工可行性與維護便利性,減少不必要的彎曲與障礙物穿越,保持氣流順暢同時降低安裝成本與日後檢修難度。
錯誤選項解析
Learning Tip
"本題為風管設計四大核心原則之綜合考題。常考陷阱在於將「壓損計算」與「風量分配」視為獨立項目,實際上兩者互為因果——壓損決定風機選型,風量分布決定風口尺寸。實務上需依 CNS 空氣調節設計規範進行等摩擦法或靜壓復得法設計,並注意風速限制(主風管約 6~8 m/s,支風管約 3~5 m/s)以控制噪音。"
學員答題分佈
①出、回風口選擇適當位置0%
②風口、風量正確之分布0%
③須規劃選擇與詳細計算通風壓損0%
④考量順暢性與容易施工0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!