Q142.
箱型空調機發生系統低壓過低之現象,可能原因為
冷凍空調裝修 · 乙級 · 故障排除 · Q142
難易度分析
4 / 5
此題要求判斷多個可能導致系統低壓過低的故障原因。考生需具備精確的冷凍循環原理知識,能夠區分造成低壓下降的物理機制,並能有效辨識出導致低壓升高而非降低的干擾選項,具有一定的判別難度。
正確答案 (複選):①, ②, ④
- ① 蒸發器回風過濾網堵塞:蒸發器回風過濾網堵塞會導致通過蒸發器的風量減少,熱交換效率下降,使蒸發溫度與壓力降低,進而造成系統低壓側壓力過低。
- ② 乾燥過濾器堵塞:乾燥過濾器堵塞會造成冷媒流動受阻,在堵塞處產生節流效應,使進入膨脹閥前的冷媒流量不足,導致蒸發器供液減少,低壓壓力下降。
- ④ 系統冷媒不足:系統冷媒不足通常由冷媒洩漏引起,循環冷媒量減少會使蒸發器內冷媒填充不足,直接導致低壓側壓力下降,是低壓過低的常見原因。
錯誤選項解析
- ③ 壓縮機壓縮不良:壓縮機壓縮不良(如閥片破損或洩漏)會使壓縮機吸氣能力下降,導致冷媒無法有效被抽吸,此時低壓側壓力會偏高而非過低,與題述現象不符。
Learning Tip
"本題核心考點為低壓過低的故障判別。需特別注意壓縮機壓縮不良會造成低壓偏高、高壓偏低,與其餘三項造成的低壓過低現象相反,為常見混淆陷阱。實務上遇到低壓過低時,應依序檢查過濾網清潔度、乾燥過濾器溫差(堵塞時前後管溫差明顯)及冷媒洩漏點,並結合電流值綜合判斷。"
學員答題分佈
①蒸發器回風過濾網堵塞0%
②乾燥過濾器堵塞0%
③壓縮機壓縮不良0%
④系統冷媒不足0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!