Q27.
線電流為10A 之平衡三相三線式負載系統,以鉤式(夾式)電流表任鉤其中二線量測電流時,其值為多少A?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電工儀表及工具使用 · Q27
難易度分析
2 / 5
本題考查對平衡三相系統電流特性及量測工具操作原理的理解,選項中設置了常見的數值換算陷阱,屬於基礎概念應用題。
正確答案:③10
③ 10:10A 為正確答案。在平衡三相三線式系統中,每條線的線電流均為10A,鉤式電流表任鉤其中一線,量測的即為該導線的實際電流值。
錯誤選項解析
- ① 30:30A 是將三相電流誤認為算術相加(10A×3=30A),但在平衡三相系統中,各相電流相位相差120°,不能直接相加。
- ② 10
:10√3A(約17.32A) 是誤用線電流與相電流的換算關係,此數值常見於Y-Δ轉換計算,但鉤表量測單一導線時讀數即為該線之線電流。 - ④ 0:0A 是誤以為同時鉤兩條線會抵消,實際上若同時鉤兩條導線,量測結果為兩電流的向量差(平衡時為10A),而非零。
Learning Tip
"本題核心考點為鉤式電流表量測原理與平衡三相系統電流特性。常見陷阱是混淆「同時鉤一線」與「同時鉤兩線」:鉤單一導線時讀數即為該線電流(10A);若同時鉤兩條線,則量測的是兩相電流的向量和,平衡三相時其值仍為10A(|I₁+I₂| = √(10²+10²-2×10×10×cos120°) = 10A)。實務上應避免將多條導線同時夾入鉤表,以免讀數錯誤。"
學員答題分佈
①300%
②10
0%
0%③100%
④00%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!