Q30.
有關理想狀況下平衡三相電壓,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 特別低壓工程裝置 · Q30
難易度分析
3 / 5
本題屬於多選題型,要求全面掌握平衡三相系統的定義條件。考生需精確區分相位關係與波形特徵,並判定瞬時值的數學特性,所有選項皆需正確分析方能得分,增加了認知複雜度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 三相電壓的瞬時值總和為零:理想平衡三相系統中,三相電壓相位互差 120°,其瞬時值總和恆為零,此為三相平衡的基本數學特性,也是中性線電流為零的原理依據。
- ③ 三相電壓的大小均相同:平衡三相電壓的定義即為三相電壓的振幅(有效值)大小完全相同,且相位對稱分佈,此為三相系統平衡的必要條件。
錯誤選項解析
- ① 三相電壓的相位角均同相:平衡三相電壓的相位角應彼此相差 120°,而非同相。同相表示三相完全重疊,將失去三相系統的優勢特性。
- ④ 三相電壓的波形可以不相同:平衡三相電壓的波形必須完全相同(通常為正弦波),僅相位相差 120°。若波形不同則產生諧波不平衡,不符合平衡三相的定義。
Learning Tip
"平衡三相系統的三大條件為:大小相等、相位互差120°、波形相同。常考陷阱為混淆「同相」與「相位對稱」的概念,且需牢記瞬時值總和為零的向量特性,此關係到中性線電流計算與三相不平衡故障判斷的實務應用。"
學員答題分佈
①三相電壓的相位角均同相0%
②三相電壓的瞬時值總和為零0%
③三相電壓的大小均相同0%
④三相電壓的波形可以不相同0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!