LONGEPASS
Q29.

導線在下列哪些情形下不得連接?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線之選用及配置 · Q29

難易度分析

4 / 5

本題屬於法規條文的精確記憶型考題,且為複選題形式,要求考生必須完整掌握所有禁止連接的特定場域,不能有任何遺漏或誤判,因此提升了答題的難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 導線管之內部:依據屋內線路裝置規則,導線管內部嚴禁進行導線連接(接頭),因管內空間狹窄且散熱不良,接頭處易因接觸電阻產生過熱而引發火災,且日後檢修時無法抽換導線。
  • ② 磁管之內部:磁管內部同樣禁止設置導線接頭,磁管作為絕緣保護套管,其內部若有接頭會造成散熱不良及絕緣劣化,違反電氣安全規範中接頭應設於接線盒或出線盒內的規定。
  • ③ 木槽板之內部:木槽板內部不得進行導線連接,因木槽板屬可燃性材料,接頭處若因接觸不良產生電弧或過熱,極易引發電氣火災,且木槽板內空間封閉不利於散熱與檢修。
  • ④ 被紮縛於磁珠或磁夾板之部分或其他類似情形:被紮縛於磁珠或磁夾板之部分的導線不得連接,因該處導線受機械性束縛力影響,接頭易因振動或應力而鬆脫,造成接觸不良或絕緣破壞,其他類似束縛情形亦同。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題考點為導線接頭設置之禁止場所。依屋內線路裝置規則第18條規定,導線接頭應設於接線盒、出線盒或開關盒內,凡隱蔽於管槽內部或受束縛之處均嚴禁設置接頭。常考陷阱為誤認「只要絕緣良好即可連接」,實務上必須同時考量散熱條件、檢修可及性及機械性保護三大原則。"

    學員答題分佈

    ①導線管之內部0%
    ②磁管之內部0%
    ③木槽板之內部0%
    ④被紮縛於磁珠或磁夾板之部分或其他類似情形0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!