LONGEPASS
Q44.

厚金屬導線管不得配裝於下列哪些場所?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線管槽之選用及裝修 · Q44

難易度分析

3 / 5

本題採複數正確答案形式,要求考生全面判別各項環境是否符合禁用條件,而非單一選擇。由於需區分化學腐蝕環境與機械強度適用環境的細微差異,且必須完整排除干擾選項,因此在認知判斷上的難度較高。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 有發散腐蝕性物質之場所:厚金屬導線管在發散腐蝕性氣體或蒸氣的場所中,金屬管壁會遭受化學腐蝕,導致管壁減薄甚至穿孔,喪失保護導線之功能,故依屋內線路裝置規則禁止配裝於此類場所。
  • ② 含有酸性或鹼性之泥土中:酸性或鹼性泥土會對金屬導線管產生土壤腐蝕作用,加速管材劣化,因此厚金屬導線管不得直接埋設於此類土壤中,應改用PVC管或採取適當防腐處理之管材。

錯誤選項解析

  • ③ 灌水泥或直埋之地下管路:灌水泥或直埋之地下管路恰恰是厚金屬導線管的適用場所之一。金屬導線管具有良好的機械強度與耐壓性能,適合埋設於混凝土中或直接埋地使用,此選項敘述與法規規定相反。
  • ④ 長度超過1.8 米者:導線管長度超過1.8米並非限制條件。實務上導線管可依配線需求延伸,僅需依規定在適當長度內設置接線盒或拉線盒以便於日後抽換導線,長度本身不構成禁用理由。
Learning Tip

"本題核心考點為厚金屬導線管之禁用場所。常考陷阱在於混淆「金屬管」與「非金屬管(如PVC管、CD管)」的適用範圍。牢記:腐蝕性環境(含化學氣體、酸鹼土壤)一律禁用金屬管材;而埋地、灌水泥等需要高機械強度之場所,反而是金屬管的優勢應用範圍。另需注意,長度限制與彎曲半徑、拉線盒設置間距相關,而非管材選用之禁用條件。"

學員答題分佈

①有發散腐蝕性物質之場所0%
②含有酸性或鹼性之泥土中0%
③灌水泥或直埋之地下管路0%
④長度超過1.8 米者0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目