PVC 管配線(導線絕緣物溫度60℃)安培容量表之導線數選用,不包括下列哪些導線?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線之選用及配置 · Q31

難易度分析

4 / 5

本題考查對導線類型定義的精確區分,且採複選形式,要求必須完整判別所有選項的正確性,增加了認知負荷與答題複雜度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 信號線:信號線屬於低電壓通訊或偵測用途,不承載主要負載電流,因此不計入安培容量表之導線數計算。
  • ② 被接地導線:被接地導線(中性線)在平衡三相系統中電流相互抵消,產生的熱效應較低,故不納入導線數計數範圍。
  • ④ 控制線:控制線用於控制迴路而非主電源迴路,其電流值極小,不列入導線散熱折減的計數基準。

錯誤選項解析

  • ③ 非接地導線:非接地導線(火線)是承載負載電流的主要導體,會產生焦耳熱,必須計入安培容量表的導線數以進行電流折減,此為應包括的導線類型。
Learning Tip

"安培容量導線數計算的核心在於「會產生熱效應的電流承載導體」。依 CNS 電線配線規範,僅非接地導線(火線)需計入導線數,因其在 PVC 管內會產生集膚效應與鄰近效應導致溫升。被接地導線、信號線、控制線因不承載主要負載電流或電流極小,故排除在外。常考陷阱為混淆「被接地導線」(中性線)與「非接地導線」(火線)的名稱定義,務必釐清。"

學員答題分佈

①信號線0%
②被接地導線0%
③非接地導線0%
④控制線0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!