Q63.
某工廠有一般用電動機3ψ220V、3HP(8.6A)、5HP(14A)及15HP(40A)各一台之配電系統,採用PVC 管配線,若依表(一)之PVC 管配線同一導線管內之導線數3 根以下之安培容量表,幹線之最小線徑應選擇多少mm 2?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電動機工程裝修 · Q63
難易度分析
3 / 5
本題需運用特定電氣計算公式求得總電流,並對照標準安培容量表選定線徑。由於涉及多步驟的數值計算與標準查表比對,且需在多個可行選項中找出符合規範的最小值,具有一定的綜合分析難度。
正確答案:③30
③ 30:依電動機幹線容量計算公式,幹線安培容量 = 125% × 最大電動機額定電流 + 其餘電動機額定電流總和 = 1.25 × 40A + 14A + 8.6A = 72.6A。查 PVC 管配線安培容量表,30 mm² 導線安培容量約為 80A,為大於 72.6A 之最小線徑,故為正確答案。
錯誤選項解析
- ① 14:14 mm² 導線之安培容量約為 50A,遠低於幹線所需之最小安培容量,無法安全承載三台電動機之總負載電流。
- ② 22:22 mm² 導線之安培容量約為 65A,仍小於幹線計算所需之 72.6A,若選用會導致導線過熱而違反電氣安全規範。
- ④ 38:38 mm² 導線雖能承載 72.6A 之電流,但題目要求為「最小線徑」,38 mm² 超過實際需求,不符合經濟與規範要求。
Learning Tip
"本題核心考點為電動機幹線安培容量計算,需牢記最大台電動機取 125% 再加上其他電動機之額定電流總和。常見陷阱為忘記乘以 125% 或誤將所有電動機電流直接相加。實務上選線時,除滿足安培容量外,尚需考量電壓降與短路保護協調等因素。"
學員答題分佈
①140%
②220%
③300%
④380%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
3ψ 220V 10HP 一般用電動機,若使用PVC 電線敷設於厚金屬管,含設備接地線時,應選用之最小管徑為多少毫米?
某工廠有一般用電動機3ψ220V、3HP(8.6A)、5HP(14A)及15HP(40A)各一台之配電系統,採用PVC 管配線,若各電動機不同時起動時,幹線過電流保護器額定值最小應選擇多少A?
工廠內裝有交流低壓感應電動機共5 台,並接在同一幹線,其中最大容量的1 台額定電流40 安培,其餘4 台額定電流合計為60 安培,該幹線之安培容量應為多少安培?
電動機分路之導線安培容量應不低於電動機額定電流之多少倍?
5 條2.0mm PVC 導線欲穿在10 米長非金屬(PVC)管時,應選用最小管徑為多少公厘?