Q46.
一般型金屬可撓導線管不得使用於下列哪些場所?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線管槽之選用及裝修 · Q46
難易度分析
4 / 5
本題為多選題,要求考生對特定導線管的環境限制有全面且精確的記憶,必須判別多個選項的正確性才能得出答案,較單一選擇題更具挑戰性。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 隱蔽場所:一般型金屬可撓導線管因接頭處易滲入濕氣且難以進行定期檢修,依用戶用電設備裝置規則規定,不得暗敷於隱蔽場所內,以避免絕緣劣化不易被察覺而引發事故。
- ② 蓄電池室:蓄電池室在充電過程中會釋放氫氣及酸性蒸氣,具有強烈腐蝕性,會加速金屬可撓管的鏽蝕劣化,故禁止使用一般型金屬可撓導線管,應選用耐蝕型管材。
- ③ 潮濕場所:潮濕場所環境中的水氣易侵入金屬可撓管內部,導致導線絕緣性能下降及管材腐蝕,因此一般型金屬可撓導線管不得使用,應改用防水型或PVC可撓導線管。
錯誤選項解析
- ④ 連接發電機、電動機等旋轉機具有可撓必要之接線部分:連接發電機、電動機等旋轉機械設備時,因運轉時會產生振動,確有使用可撓導線管吸收震動的必要性,此為法規允許的合法使用場所,故本選項敘述錯誤。
Learning Tip
"本題核心考點為金屬可撓導線管之使用場所限制。常考陷阱在於混淆「一般型」與「防水型/耐蝕型」的適用範圍。切記:一般型金屬可撓管僅適用於乾燥場所及旋轉機械設備之可撓接線,凡涉及隱蔽、潮濕、腐蝕性氣體之場所一律禁止使用。實務上應依CNS標準及用戶用電設備裝置規則正確選材。"
學員答題分佈
①隱蔽場所0%
②蓄電池室0%
③潮濕場所0%
④連接發電機、電動機等旋轉機具有可撓必要之接線部分0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!