Q53.
有關導線管,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線管槽之選用及裝修 · Q53
難易度分析
4 / 5
本題採取複選形式,要求考生同時掌握法規定義、物理原理及具體技術數值。由於需對多個不同維度的知識點進行全盤判定,且包含精確的管徑數值記憶,整體解題過程較單選題更為複雜。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 交流回路,同一回路之全部導線原則上應穿在同一金屬管內,以維持電磁平衡:交流回路中,同一回路之全部導線(含相線與中性線)穿入同一金屬管可確保磁場相互抵消,避免產生渦流效應導致管體發熱與能量損失,此為電磁平衡之基本要求。
- ③ 金屬管為鐵、銅、鋼、鋁及合金等製成品:金屬導線管依 CNS 規範可由鐵、銅、鋼、鋁及其合金等材料製成,各材質需符合對應之抗拉強度、耐蝕性與彎曲加工性能要求,以確保配線系統之機械保護功能。
- ④ 低壓屋內配線所用的薄金屬導線管,其最小管徑不得小於15 毫米:依屋內線路裝置規則,低壓配線用薄金屬導線管(EMT管)之最小管徑不得小於 15mm(約½吋),以確保導線穿線作業空間與散熱效果,避免施工時絕緣層受損。
錯誤選項解析
- ① 非金屬管可作為燈具之支持物:非金屬導線管機械強度不足,依法規不得作為燈具或其他設備之支持物,僅能用於導線保護與收容。正確做法應使用具足夠結構強度的金屬吊架或專用支持構件。
Learning Tip
"本題核心考點為導線管材質與使用限制。常見陷阱:①非金屬管僅具保護功能,不可承重或作為支持物;②交流回路導線若分穿不同金屬管會產生渦流發熱,務必同管配置;③薄金屬管(EMT)與厚金屬管(RMC)之最小管徑要求不同,實務上15mm 為低壓配線下限,需熟記 CNS 規範數值。"
學員答題分佈
①非金屬管可作為燈具之支持物0%
②交流回路,同一回路之全部導線原則上應穿在同一金屬管內,以維持電磁平衡0%
③金屬管為鐵、銅、鋼、鋁及合金等製成品0%
④低壓屋內配線所用的薄金屬導線管,其最小管徑不得小於15 毫米0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!