LONGEPASS
Q11.

多雨及鹽害嚴重地區,裝置二年以上照明線路絕緣電阻不得小於多少MΩ?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 配電線路工程裝修 · Q11

難易度分析

4 / 5

本題要求對特定環境條件(多雨及鹽害地區)與使用年限下的絕緣電阻法定數值有精確的記憶。由於選項中包含一般地區的標準值,考生必須能準確區分不同環境條件下的數值差異,具有較強的記憶精準度要求。

正確答案:①0.05

① 0.05:依據用戶用電設備裝置規則及屋內線路裝置技術規範,多雨及鹽害嚴重地區因環境濕度高且鹽分侵蝕絕緣材料,裝置二年以上的照明線路絕緣電阻最低容許值可放寬至 0.05 MΩ。

錯誤選項解析

  • ② 0.1:0.1 MΩ 為一般地區(非多雨及鹽害地區)低壓電路之絕緣電阻最低容許值,不適用於鹽害嚴重地區的放寬標準。
  • ③ 0.5:0.5 MΩ 通常為新設線路或高壓設備的絕緣電阻要求標準,高於多雨鹽害地區使用二年以上線路的放寬標準。
  • ④ 1:1 MΩ 為新完工低壓線路的理想絕緣電阻值或控制迴路的測試標準,並非鹽害地區老舊線路的最低容許值。
Learning Tip

"此類題型常考絕緣電阻最低容許值的地區差異與使用年限條件。多雨及鹽害地區因環境因素加速絕緣劣化,故標準由一般地區的 0.1 MΩ 放寬至 0.05 MΩ。實務上應注意題目是否限定「裝置二年以上」及「特殊環境地區」等關鍵字,避免與一般地區標準混淆。"

學員答題分佈

①0.050%
②0.10%
③0.50%
④10%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目