LONGEPASS
Q47.

高壓進屋線之電力電纜如屬於15kV 級者,其最小線徑應為多少平方毫米?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 配電線路工程裝修 · Q47

難易度分析

3 / 5

本題要求對特定電壓等級之法規數值進行精確記憶。由於選項中包含多個相近的標準數值,且容易與其他電壓等級的規範混淆,需具備準確的法規對照能力方能正確作答。

正確答案:②30

② 30:依據 用戶用電設備裝置規則 及 CNS 電力電纜標準,15kV 級高壓進屋線 之最小線徑規定為 30 mm²,以確保足夠的 絕緣耐壓 與 短路電流承載能力。

錯誤選項解析

  • ① 14:14 mm² 線徑過小,無法滿足 15kV 高壓進屋線 的機械強度與載流容量要求,易造成電纜過熱或斷線風險。
  • ③ 38:38 mm² 雖大於規範下限,但並非法規所定之 最小線徑 標準值,此數值為混淆選項。
  • ④ 60:60 mm² 線徑過大,雖可安全使用但不符合題目所問之 最小線徑 要求,且會增加不必要的 材料成本 與施工難度。
Learning Tip

"此類題型常考 高壓電纜最小線徑 與 電壓等級 的對應關係。依據裝置規則,15kV 級 最小線徑為 30 mm²,22.8kV 級 則為 60 mm²,考生易將兩者混淆。實務上選線時除符合法規下限外,尚需考量 負載容量、電壓降 及 短路容量 等因素。"

學員答題分佈

①140%
②300%
③380%
④600%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目