Q47.
有關交流電源在相同負載功率與距離條件下,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 導線管槽之選用及裝修 · Q47
難易度分析
4 / 5
本題為複選題,要求同時掌握配電電壓、配線系統差異及功率因數對電力損耗的影響。考生必須精確分辨各項參數與線路損失之間的因果關係,且需對比不同配線方式的特性,判讀難度較單選題高。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 提高配電電壓可提高配電效率:根據 P = VI 原理,在相同負載功率下,提高 配電電壓 可降低線路電流,使 I²R 線路損失 減少,進而提升整體 配電效率。
- ③ 將1ψ2 W 電源配線改為1ψ3 W 電源配線可減少線路壓降:1ψ3W 系統 因電流分散於多條導線,單線電流降低,依據 歐姆定律 V = IR,線路 電壓降 隨之減少,可改善供電品質。
- ④ 改善負載端之功率因數可降低配電損失:改善 功率因數 可減少 無效電流,使總線路電流下降,進而降低 I²R 配電損失,此為常見的節能改善手段。
錯誤選項解析
- ② 將1ψ2 W 電源配線改為1ψ3 W 電源配線將增加線路損失:1ψ3W 配線 相較於 1ψ2W,在相同負載下每條導線的 負載電流較小,因此會 減少 線路損失而非增加。此選項因果關係顛倒。
Learning Tip
"本題核心考點為 配電損失與電壓、電流、功率因數之關係。切記 線路損失正比於電流平方(I²R),因此任何能降低線路電流的方式(提高電壓、改用多線式配線、改善功率因數)均可減少損失。常見陷阱是混淆 1ψ2W 與 1ψ3W 的特性,牢記 1ψ3W 因中性線分流可使每線電流減半,故損失降為約四分之一。"
學員答題分佈
①提高配電電壓可提高配電效率0%
②將1ψ2 W 電源配線改為1ψ3 W 電源配線將增加線路損失0%
③將1ψ2 W 電源配線改為1ψ3 W 電源配線可減少線路壓降0%
④改善負載端之功率因數可降低配電損失0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!