LONGEPASS
Q9.

3300/110V 之變壓器二次側實測電壓為99V,欲調整為107V 則分接頭應改在多少V?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q9

難易度分析

4 / 5

本題需要經過多次數學計算,包含反推一次側實際電壓及計算目標變壓比,且涉及分接頭數值與輸出電壓之間反比關係的邏輯推論,因此具有一定程度的計算量與概念應用難度。

正確答案:②3000

② 3000:3000V 為正確分接頭設定。由實測 99V 可推算實際一次側電壓約為 2970V(99V×30),改用 3000V 分接頭後變壓比約為 27.27,二次側電壓約為 108.9V,最接近目標值 107V,符合變壓器分接頭調整原理。

錯誤選項解析

  • ① 2850:2850V 分接頭會使變壓比過小(2850/110≈25.9),在實際電源電壓約 2970V 的情況下,二次側電壓將高達約 114.6V,超過目標值 107V,可能導致用電設備過電壓運轉而損壞。
  • ③ 3150:3150V 分接頭會使變壓比增大(3150/110≈28.6),二次側電壓僅約 103.7V,仍低於目標 107V,無法達到電壓補償效果。
  • ④ 3300:3300V 為額定一次側電壓,目前即在此分接頭位置,實測僅 99V,表示實際供電電壓低於額定值,若不切換分接頭則無法提升二次側電壓至目標值。
Learning Tip

"此類題型核心考點為變壓器分接頭(Tap)調整原理與變壓比計算。關鍵步驟:先由實測二次側電壓反推實際一次側電壓,再依目標電壓選擇合適分接頭。常見陷阱是誤以為分接頭數值越大二次側電壓越高,實際上當供電電壓偏低時,應選擇較低的一次側分接頭以提升二次側輸出電壓。實務上變壓器分接頭調整範圍通常為額定電壓的 ±5%,操作前須確認負載設備的允許電壓範圍。"

學員答題分佈

①28500%
②30000%
③31500%
④33000%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!