Q36.
量測變壓器銅損的方法是
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q36
難易度分析
2 / 5
本題僅需對變壓器各項試驗的目的有基礎定義之記憶即可解題,屬於單一概念的直接對應考查,無複雜推論過程。
正確答案:③短路試驗
③ 短路試驗:短路試驗是在二次側短路、一次側施加低電壓使額定電流流通時進行,此時鐵損極小可忽略,瓦特計讀數即為繞組的銅損(I²R損)。
錯誤選項解析
- ① 溫昇試驗:溫昇試驗用於測定變壓器在額定負載下各部位的溫度上升值,以驗證散熱設計是否符合規範,與銅損量測無直接關聯。
- ② 開路試驗:開路試驗(無載試驗)是在二次側開路、一次側施加額定電壓下進行,量測的是鐵損(磁滯損與渦流損),而非銅損。
- ④ 耐壓試驗:耐壓試驗用於檢驗變壓器絕緣強度是否能承受規定電壓而不擊穿,屬於安全性測試,與損耗量測無關。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱為混淆開路試驗與短路試驗的量測目的。切記:開路試驗量鐵損(核心損耗)、短路試驗量銅損(繞組損耗)。實務上,變壓器效率計算需同時掌握這兩項損耗數據,且銅損會隨負載電流平方變化,鐵損則近似恆定。"
學員答題分佈
①溫昇試驗0%
②開路試驗0%
③短路試驗0%
④耐壓試驗0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!