Q72.

有關變壓器之銅損,下列哪些正確?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q72

難易度分析

3 / 5

本題要求區分變壓器中兩種不同損耗的物理特性及其對應的量測試驗。由於採取複選制,考生必須對相關概念有完整且精確的掌握,不能僅憑排除法選擇,且需對容易混淆的對照知識點進行準確比對。

正確答案 (複選):②, ④

  • ② 與電流平方成正比:銅損計算公式為 I²R,即與負載電流平方成正比,此為變壓器效率計算的核心原理。
  • ④ 可由短路試驗求得:短路試驗將二次側短路,在一次側施加低電壓使額定電流流通,此時測得的功率即為全載銅損。

錯誤選項解析

  • ① 與電壓平方成正比:銅損是導體電阻因電流產生的熱損失,與電流平方成正比,而非電壓平方。與電壓平方成正比的是鐵損(磁滯損與渦流損)。
  • ③ 可由開路試驗求得:開路試驗是在額定電壓下測量鐵損(無載損),此時一次側電流極小,銅損可忽略。求銅損應執行短路試驗。
Learning Tip

"銅損與鐵損的試驗方法是變壓器常考重點:開路試驗求鐵損、短路試驗求銅損,兩者不可混淆。銅損隨負載電流變化(可變損失),鐵損則與電壓相關(固定損失)。實務上計算變壓器全日效率時,需同時考量兩者。"

學員答題分佈

①與電壓平方成正比0%
②與電流平方成正比0%
③可由開路試驗求得0%
④可由短路試驗求得0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!