Q75.
變壓器無載損失包括下列哪些項目?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q75
難易度分析
3 / 5
本題考查對變壓器損耗類別的精確區分。由於採多選形式,要求考生必須全面掌握固定損失與可變損失的定義,並能排除不適用於靜態設備的損耗項目,因此在判斷過程中需排除干擾選項並確定所有正確項目。
正確答案 (複選):①, ②
- ① 鐵損:鐵損(又稱鐵心損失)包含滯磁損與渦流損,只要變壓器一次側施加電壓,磁通在鐵心中交變即會產生此損失,屬於無載時必然存在的固定損失。
- ② 介質損:介質損(又稱絕緣損失)來自繞組與鐵心、繞組層間之絕緣材料在交流電場作用下產生的洩漏電流與極化損失,無載時亦會發生。
錯誤選項解析
- ③ 銅損:銅損是電流流經繞組導體電阻時產生的I²R 損失,僅在變壓器帶載運轉時才會出現;無載時繞組電流極小(僅勵磁電流),故銅損不計入無載損失。
- ④ 機械磨擦損:機械磨擦損存在於具有旋轉部件的電機(如電動機、發電機),但變壓器為靜態電氣設備,無任何旋轉或滑動機構,因此不會產生此類損失。
Learning Tip
"此類題型常考無載損失與負載損失的區別。切記:鐵損與介質損屬固定損失,只要通電即存在;銅損屬可變損失,隨負載電流平方成正比變化。實務上進行變壓器開路試驗即可量測無載損失,而短路試驗則用於量測滿載銅損。另需注意變壓器無旋轉部件,故絕無機械損失。"
學員答題分佈
①鐵損0%
②介質損0%
③銅損0%
④機械磨擦損0%