LONGEPASS
Q25.

變壓器負載增加時,下列何者錯誤?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q25

難易度分析

3 / 5

本題要求區分變壓器在負載變動時,哪些參數會隨之改變,哪些則保持恆定。考生必須精確掌握固定損耗與可變損耗的定義差異,以及結構參數與運行參數的區別,才能在相似的電氣特性中排除正確選項並找出錯誤敘述。

正確答案:④鐵損增加

④ 鐵損增加:鐵損(鐵心損耗)主要由磁滯損與渦流損組成,取決於外加電壓與頻率,屬於固定損耗,不隨負載電流變化而改變,故此敘述錯誤。

錯誤選項解析

  • ① 一次電流增加:當變壓器負載增加時,二次側電流上升,根據磁勢平衡原理,一次側電流會隨之增加以維持磁通平衡,此為正確敘述。
  • ② 匝數比不變:匝數比由變壓器一次側與二次側繞組的實際匝數決定,屬於固定不變的結構參數,不受負載變化影響,此為正確敘述。
  • ③ 變壓比會增加:當負載增加時,二次側因內部阻抗压降導致端電壓下降,使得實際量測的電壓比(V1/V2)隨之增大,此為正確敘述。
Learning Tip

"變壓器損耗分為固定損耗(鐵損)與可變損耗(銅損)兩大類,此為室內配線檢定常考核心考點。鐵損僅與電源電壓及頻率有關,負載變動時保持恆定;銅損則與負載電流平方成正比。解題關鍵在於區分兩者特性,避免將銅損隨負載增加的觀念誤套用於鐵損。"

學員答題分佈

①一次電流增加0%
②匝數比不變0%
③變壓比會增加0%
④鐵損增加0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目