Q27.
低壓電容器容量之決定,應符合下列哪些規定?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電容器工程裝修 · Q27
難易度分析
4 / 5
本題採取複選形式,要求考生同時對功率因數的改善目標數值及電容器的安裝位置這兩項關鍵技術規範進行精確辨析,需排除具備高度誘導性的對立錯誤選項,因此認知負荷較高。
正確答案 (複選):①, ③
- ① 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至95%為原則:依據 CNS 電力電容器技術規範 與台電營業規則,低壓電容器容量應以將 功率因數改善至 95% 為設計原則,此數值可兼顧電費減收優惠與避免過補償風險。
- ③ 電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則:電容器應個別裝置於 電動機操作器負載側,使電容器能隨電動機同步投切,避免電動機停止時電容器仍接於系統造成 自勵現象(Self-excitation) 與過電壓。
錯誤選項解析
- ② 電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至100%為原則:將功率因數改善至 100% 會造成過補償,可能引發系統電壓升高、諧振過電壓 及電容器壽命縮短等問題,故實務上不以此為目標。
- ④ 電容器以個別裝置於電動機操作器電源側為原則:若將電容器裝於操作器 電源側,則電動機停機時電容器仍持續並聯於線路,無法達到隨負載投切之目的,且可能引發 自勵過電壓 危害設備絕緣。
Learning Tip
"功率因數改善 為室內配線乙丙級常考重點。切記目標值為 95% 而非 100%,過補償會導致電壓異常與諧振問題。電容器安裝位置須在 負載側 以實現同步投切,避免電動機停轉時產生自勵現象。實務設計時需同時考量 諧波含量 與 電容器耐壓等級,以符合 CNS 13578 電力電容器標準。"
學員答題分佈
①電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至95%為原則0%
②電容器之容量(kVAR)以改善功率因數至100%為原則0%
③電容器以個別裝置於電動機操作器負載側為原則0%
④電容器以個別裝置於電動機操作器電源側為原則0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!