Q35.
台灣地區22.8kV 之一般高壓用戶,以斷路器保護時,總開關除裝置低電壓電驛(27)、過壓電驛(59)外,通常再配合下列哪些電驛保護?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電容器工程裝修 · Q35
難易度分析
3 / 5
本題要求區分不同電能系統的保護裝置適用場景,且採複選題形式,必須完整判別所有選項的正確性,對電驛編號及其對應功能有較精確的記憶要求。
正確答案 (複選):③, ④
- ③ 過流電驛附瞬時過流元件(51/50):過流電驛附瞬時過流元件(51/50)為高壓用戶必備之保護裝置,其中51元件提供反時限過電流保護,50元件提供瞬時大電流跳閘,兩者配合可有效保護系統免受短路故障損害。
- ④ 接地過流電驛(51N):接地過流電驛(51N)專門偵測接地故障電流,當系統發生單相接地或兩相接地短路時能迅速動作。依據台灣配電系統保護規範,22.8kV用戶必須配置接地故障保護以確保人身與設備安全。
錯誤選項解析
- ① 測距電驛(21):測距電驛(21)主要用於長距離輸電線路的故障位置偵測,透過測量阻抗值來判斷故障距離。一般22.8kV高壓用戶的配電系統線路較短,無需配置測距保護,故不適用。
- ② 頻率電驛(81):頻率電驛(81)用於偵測系統頻率異常(過頻或低頻),主要應用於發電機保護或孤立系統之頻率監控。一般高壓用戶之斷路器保護不需配置頻率電驛。
Learning Tip
"22.8kV高壓用戶之斷路器保護配置,核心考點在於區分輸電系統保護與配電系統保護的差異。測距電驛(21)用於輸電線路,頻率電驛(81)用於發電機保護,均非一般用戶所需。常考陷阱為混淆各類電驛的適用場合,務必記住22.8kV用戶標準配置為低壓(27)、過壓(59)、過流(51/50)、接地過流(51N)四種電驛組合。"
學員答題分佈
①測距電驛(21)0%
②頻率電驛(81)0%
③過流電驛附瞬時過流元件(51/50)0%
④接地過流電驛(51N)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!