Q35.
下列三相變壓器組何者不可並聯運用?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 變壓器工程裝修 · Q35
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分不同變壓器接線組別所產生的相位偏移量。需對比各組選項間的相位一致性,判斷其是否符合並聯運用的基本物理條件,考查對核心電氣概念的掌握程度。
正確答案:②Y-△與Y-Y
② Y-△與Y-Y:Y-△ 接法的二次側會產生 30° 相位移,而 Y-Y 接法的相位移為 0°,兩者相位角不同,並聯時會產生極大的循環電流,因此絕對不可並聯運用。
錯誤選項解析
- ① Y-Y 與△-△:Y-Y 接法與△-△ 接法的二次側相位移均為 0°,相位關係一致,在電壓比相同條件下可以並聯運用。
- ③ △-Y 與Y-△:△-Y 接法與 Y-△ 接法的二次側相位移均為 30°,若相位偏移方向(超前或滯後)一致,在電壓比與阻抗電壓匹配下可以並聯。
- ④ △-△與△-△:△-△ 接法與 △-△ 接法的相位移同為 0°,接線組別相同,只要電壓比與百分比阻抗相近即可並聯運用。
Learning Tip
"變壓器並聯運用的三大必要條件:電壓比相同、百分比阻抗相等、相位角(接線組別)一致。本題核心考點在於辨識不同結線方式產生的相位移差異,Y-△ 或 △-Y 會產生 30° 相位移,而 Y-Y 與 △-△ 為 0° 相位移,相位角不同的變壓器並聯會產生龐大循環電流而燒毀設備。實務上必須確認極性與相序正確後方可並聯。"
學員答題分佈
①Y-Y 與△-△0%
②Y-△與Y-Y0%
③△-Y 與Y-△0%
④△-△與△-△0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!