LONGEPASS
Q37.

下列哪些高壓設備必須由指定之試驗單位,依有關標準試驗合格且附有試驗報告始得裝用?

室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 電容器工程裝修 · Q37

難易度分析

4 / 5

本題屬於複選題,要求考生完整判別多項高壓設備的法定檢驗要求,必須對所有選項的法規適用性有全面且精確的掌握才能正確作答。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 電力及配電變壓器:電力及配電變壓器屬於高壓關鍵設備,其絕緣強度、短路容量及溫升特性直接影響供電安全,依用戶用電設備裝置規則規定必須經指定試驗單位檢驗合格並附試驗報告方可裝用。
  • ② 比壓器:比壓器(PT)用於高壓迴路的電壓量測與保護電驛訊號取樣,其變成比精度與絕緣耐力必須符合 CNS 標準,故需由指定試驗單位出具合格試驗報告。
  • ③ 比流器:比流器(CT)用於高壓迴路的電流量測與過電流保護,其額定一次電流、準確級及絕緣性能須經試驗驗證,依法規規定應附試驗報告始得裝用。
  • ④ 熔絲:熔絲作為高壓設備的過電流與短路保護元件,其遮斷容量、時間電流特性曲線及額定電壓必須經試驗確認,以確保故障時能可靠動作,故亦需試驗合格報告。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題核心考點為高壓設備的法定檢驗要求。依台灣用戶用電設備裝置規則,凡涉及高壓供電安全之關鍵設備(變壓器、比壓器、比流器、熔絲、斷路器、避雷器等)均須由經濟部標準檢驗局認可之試驗單位檢驗合格。常見陷阱是誤以為熔絲等小型保護元件免於檢驗,實際上只要用於高壓迴路,所有保護與量測設備皆須附試驗報告。"

    學員答題分佈

    ①電力及配電變壓器0%
    ②比壓器0%
    ③比流器0%
    ④熔絲0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!