避雷器與大地間之引接線應使用銅線或銅電纜線,且應不小於多少平方毫米?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 避雷器工程裝修 · Q6
難易度分析
2 / 5
本題考查特定法規中之數值定義,屬於典型的單一知識點記憶型題目。選項中設定了數個相近的線徑數值,旨在測試考生對法定最小標準的精確記憶程度。
正確答案:②14
② 14:依據屋內線路裝置規則,避雷器引接線應使用銅線或銅電纜線且截面積不得小於 14 mm²,此規格可確保雷擊放電電流安全導入大地。
錯誤選項解析
- ① 8:8 mm² 銅線截面積不足,無法承受雷擊電流瞬間產生的高熱與電動力,不符合避雷器接地引接線之最小線徑規範。
- ③ 22:22 mm² 雖大於規範下限,安全性更高,但並非法規所訂之最小截面積要求,本題問的是「不小於多少」的法定下限值。
- ④ 38:38 mm² 遠超過最小規範值,通常用於大容量接地系統或特殊場合,非一般避雷器引接線之最小標準。
Learning Tip
"避雷器接地引接線之最小截面積為常考重點,需牢記銅線 14 mm² 為法定下限。此數值與避雷針引下線及設備接地線之規格容易混淆,應注意區分。實務上若引接線過細,雷擊時可能因瞬間高溫導致熔斷,使防雷功能失效。"
學員答題分佈
①80%
②140%
③220%
④380%