Q16.
避雷器與電源線間之導線及避雷器與大地間之接地導線,下列哪些正確?
室內配線─屋內線路裝修 · 乙級 · 避雷器工程裝修 · Q16
難易度分析
3 / 5
本題屬於複數選擇題,要求考生能區分防雷接地配線與一般電氣配線的差異,並同時判定多個正確的技術要求,增加了判讀難度。
正確答案 (複選):①, ④
- ① 儘量縮短:避雷器導線應儘量縮短,以減少導線阻抗與感應電壓,確保雷擊突波電流能迅速洩放至大地,符合 CNS 防雷裝置安裝規範。
- ④ 避免彎曲:避免彎曲可維持導線之最小電感值,使雷擊電流以最低阻抗路徑導入大地,此為避雷器配線之基本技術原則。
錯誤選項解析
- ② 儘量彎曲:彎曲會增加導線電感與阻抗,導致雷擊時產生較高之殘壓,降低避雷器保護效果。正確做法應採直線路徑佈設。
- ③ 預留伸縮空間:避雷器接地導線以低阻抗路徑為首要考量,預留伸縮空間會增加導線長度與阻抗,不符合突波洩放效率之要求。
Learning Tip
"本題核心考點為避雷器導線之阻抗最小化原則。常考陷阱在於混淆一般電氣配線(需預留伸縮)與防雷接地配線(追求最短路徑)之差異。實務上,避雷器至電源線及接地極之導線應採直線最短距離佈設,彎曲半徑不得小於規範值,以確保雷擊突波能有效洩放。"
學員答題分佈
①儘量縮短0%
②儘量彎曲0%
③預留伸縮空間0%
④避免彎曲0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!